世宗病院、一階の階段が塞がれて脱出できない構造だった、でも合法ですから

11

100
  • 1名無し2018/01/31(Wed) 15:17:29ID:UxNDU4ODM(1/2)NG通報

    死傷者190人という莫大な人命被害を出した慶南密陽世宗病院火災時の病院の建物の2階と1階を接続する階段が塞がれて壁になっていることが分かった。

    去る26日午前に発生した世宗病院火災時の最初の出動した密陽消防署歌曲119安全センターの消防士たちは、到着後正門を介して病院中に進入した。

    消防署が確保した図面には、1階から5階までの全層がすべて接続された病院の内部中央階段と外階段のほか、正門のすぐ横に補助階段がもう一つあった。

    ウォンムグァ(ジョプスシル)の向かい側にあるこの階段は、1階から2階にのみ上がることができる。

    消防士は適切な階段を介して2層に進入を試みた。

    しかし、「階段の端にドアがなく、壁のように詰まっていた」と消防士は伝えた。

    密陽消防署の関係者は、「正門側に階段がある図面を確認し、その階段を介して2階への進入を試みたが、ドアもなく、詰まっている状態だった」と述べた。

    この階段は、火が私の緊急治療室とは反対側にある。

    階段があいていた場合、2階の入院患者が1階に避難する経路になることができた。

    密陽市と消防署は世宗病院が病室を増やすなど、内部空間を確保次元で補助階段を合板などで防いで閉鎖した可能性を提起した。

    しかし、補助階段を使用することができなくても、法的責任を問うには大変だと密陽市は言った。

    http://www.yonhapnews.co.kr/society/2018/01/31/0701000000AKR20180131110800052.HTML?template=2087

  • 2名無し2018/01/31(Wed) 16:10:22ID:Q1MDMyNzY(1/1)NG通報

    朝鮮人の蒸し焼きw

  • 3名無し2018/01/31(Wed) 16:11:56ID:ExMDU3ODE(1/1)NG通報

    >>1
    こいつは分かりやすい問題点だな。

    他の病院にもそのような問題が無いか、事件が風化して問題は再発しないように、提起的に調査する機関を作らないとね。

  • 4名無し2018/01/31(Wed) 16:12:08ID:AxMTI1ODU(1/1)NG通報

    合法の焼き頃し?!

  • 5名無し2018/01/31(Wed) 16:15:11ID:E3NjUwODI(1/1)NG通報

    国そのものが脱出できない精神病院みたいなもんだし細けえことはケチャンナヨ~

  • 6名無し2018/01/31(Wed) 16:18:18ID:M0MzQ5MzM(1/1)NG通報

    死傷者190人????
    ほぼ全員じゃん!

  • 7ナンコツから揚げ2018/01/31(Wed) 17:17:40ID:cxMjg2NzI(1/1)NG通報

    合法なら問題なしですね。って大問題だろ!

  • 8名無し2018/01/31(Wed) 17:32:19

    このレスは削除されています

  • 9名無し2018/01/31(Wed) 17:40:05ID:UxNDU4ODM(2/2)NG通報

    >>7
    よくわからんが
    これからは、階段を塞いだ場合一発で営業停止にするらしい
    これって合法なんですけど
    それでも営業停止です、って

  • 10髭◆bGmJzgr3/62018/01/31(Wed) 17:48:42ID:g1OTc1NDE(1/1)NG通報

    階段三つある。
    左の階段封鎖だけなら日本でも合法。

    問題が有ったのは防火扉の撤去だけだな。
    でも訳の分からん理由で色々な人が罪に問われるのが韓国。

  • 11名無し2018/01/31(Wed) 17:53:13ID:gwNjI4MA=(2/2)NG通報

    >>8
    「韓国なら普通の事」って画像、ダメなの????

レス投稿

画像をタップで並べ替え / 『×』で選択解除