韓国が建設したUAE原発に“亀裂”可能性…UAE側“調査中”

106

    • 1名無し2018/12/17(Mon) 13:05:32ID:EzMzQxMjA(1/1)NG報告

      【ソース引用:ハンギョレ:12/17(月) 12:17】
      https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181217-00032362-hankyoreh-kr
      (前略)
      グリスが漏れ出たというのは、当初知らされた問題の“空隙”より深刻な水準である“亀裂”がある可能性を示唆する。厚さ100~120センチの格納建物の壁は、原子炉の異常などで内部の圧力が増加しても耐えられるよう、壁内に金属のケーブル“テンドン(腱)”を複数埋設する。コンクリート打ちを終えれば、鉄鋼材の円筒内に入れたテンドンを引き寄せ、壁に張力をかけるいわゆる「ポストテンショニンング」工法を使うが、この過程を容易にするため円筒内にはグリスを注入する。
      (中略)
      アラブ首長国連邦側は、原因調査と補修工事中だと明らかにした。エネクは、4日にホームページを通じて「パラカ原子力発電所2号機と3号機で空隙が発見された」と公式に認めた。