      ポスコ光陽(クァンヤン)製鉄所で停電の余波により高炉5基がすべて止まる事故が発生した。稼動中断が長期化すれば最小400億ウォン(約37億円)、最悪の場合には数千億ウォンの損害が発生する恐れがあるとの観測が出ている。

      1日午前9時11分に光陽製鉄所内の変電所で遮断機修理作業中に停電が発生しコークス工場が止まった。工場の煙突からは一時黒煙と火花が吹き上がった。ポスコ関係者は「非常時残留ガス燃焼過程で出た煙。火災や爆発、人命被害はなかった」と話した。

      コークス工場は高炉に投じる原料を加工する。粉末や塊の石炭を蒸すように加工するもので、この過程で有害ガスが出る。コークス工場への電力供給が中断すれば有害ガス排出施設も一緒に止まる。黒煙は停電にともなう非常措置次元から安全バルブを全部開いて有害ガスを燃焼したために出たものというのがポスコの説明だ。ポスコは緊急復旧作業を通じ事故発生33分後の同日午前9時44分に電力を復旧した。

      停電の余波で高炉の送風機が止まりさらに大きな問題が生じた。製鉄所の高炉は送風機が送った熱風で銑鉄を溶かすが、送風機が止まったために稼動も中断された。1日午後現在第4高炉は整備を終え正常稼働中だが残り4基は止まっている。ポスコは「2日夕方までにすべての高炉を正常稼働するだろう」と明らかにした。

      https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190702-00000013-cnippou-kr

    • 2名無し2019/07/02(Tue) 11:18:47(1/1)

      このレスは削除されています

    • 3名無し2019/07/02(Tue) 11:32:17ID:ExNTMxNDg(1/1)NG報告

      いやいや予備電源は?
      停電対策電源

    • 4名無し2019/07/02(Tue) 11:38:14ID:IxMDc2NjY(1/1)NG報告

      停電って、大地震でもあったのか?

    • 5田舎爺2019/07/02(Tue) 12:08:39ID:E4NDg2Njg(1/1)NG報告

      またって思ったら機能のスレの続報
      https://kaikai.ch/board/72572/

    • 6名無し2019/07/02(Tue) 12:22:36ID:c0MzQ3NDg(1/2)NG報告

      >>3
      独島艦漂流を思い出す。朝鮮のお家芸だろw

    • 7名無し2019/07/02(Tue) 12:26:02ID:AwMTI4ODg(1/1)NG報告

      なんか呪われてるんじゃね?

    • 8名無し2019/07/02(Tue) 12:53:30ID:A4NjAyMDQ(1/1)NG報告

      仏像返せばいいのに。
      あれから厄災ばかりだと何故気づかない?
      そろそろ原発事故になるよ。

    • 9名無し2019/07/02(Tue) 13:05:17ID:YwOTQ4Nzg(1/1)NG報告

      人間だけでなく、高炉も火病るんだな

    • 10名無し2019/07/02(Tue) 13:56:53ID:c0NzYwNTg(1/1)NG報告

      福一よりダメージ少ないから気にすんな
      その分日本が作ってやるから

    • 11名無し2019/07/02(Tue) 16:52:53ID:U3NjU4NTY(1/1)NG報告

      >>1
      え?予備電源ないの?www
      普通は停電時のために自家発電装置も用意しておくものじゃないの?wwwwww
      自家発電装置ケチって40億円燃やしたの?www

      さすが韓国人はケンチャナヨ精神が凄いです。

    • 12名無し2019/07/02(Tue) 18:01:59ID:U5NzUxNTA(1/1)NG報告

      泣きっ面に蜂ってこういう時の為にある言葉なんだ

    • 13名無し2019/07/02(Tue) 18:12:38ID:MxMTQxMDY(1/2)NG報告

      コークス炉の爆発や火災と言うのは割と良くあって
      日本でも珍しくはない。
      YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=jRn7i9NGFT8

      でも、高炉が止まるのは滅多に無い。
      コークス炉は予備系統が無くても不思議は無いが、高炉が止まると一大事だから。

      と言うか、今回の場合
      停電ー>コークス炉火災+高炉停止
      だから、順番が違うね

    • 14名無し2019/07/02(Tue) 22:23:08ID:k4MTY5ODY(1/2)NG報告

      高炉って一旦停止してしまうと中の銑鉄やスラグが固まって再起動がとても大変じゃなかったっけ?

    • 15名無し2019/07/02(Tue) 23:45:09ID:MxMTQxMDY(2/2)NG報告

      >>14
      18〜24時間くらいなら余熱で何とかなる。
      それを過ぎたら、赤熱しているうちに高炉の腹に穴を開けてユンボで掻き出す。
      ユンボはダメになるけど、高炉よりは安いから
      でも48時間は持たないと思う。

      掻き出すのも時間がかかるから、再運転するか穴をあけるか、難しい判断が要るね。

    • 16無名2019/07/03(Wed) 00:13:39ID:M3OTA1NDg(1/1)NG報告

      あ~あ
      せっかく日韓請求権協定で日本から貰った金で造った会社が~
      大事に使えよ
      早く黒字だして徴用工問題の人達に分けてあげなさい。

    • 17名無し2019/07/03(Wed) 00:15:02ID:ExMDYyMjI(2/2)NG報告

      >>12
      むしろ「天唾」だろw

    • 18名無し2019/07/03(Wed) 00:17:45ID:A0NTI0NDY(1/1)NG報告

      >>16
      大丈夫。
      この会社には日本からの特許侵害で得た技術で不当に稼いだ利益がまだまだたくさんあるはずだから余裕があるんじゃないの。

    • 19名無し2019/07/03(Wed) 00:44:10ID:g2ODU0Mjk(2/2)NG報告

      >>15
      そういや韓国って高炉用の耐火煉瓦って作れたっけ?ww
      まさか日本のメーカーの耐火煉瓦使ってないよな?wwwww