- 39人が死んだ世宗病院火災惨事。1階防火扉が2005年病院増築図面上で存在するが、実際には設置されていないことが確認された。 
 火災当時1階で、1階防火扉がないため2階以上に炎と煙、有毒ガスが蔓延した決定的な原因になったという指摘を受けた。
 31日、密陽市によると、世宗病院が2005年4月時に提出した病院増築設計図面を確認した結果、建物内1階の階段の両側に「甲」と表示した防火扉2つあった。
 甲種防火扉は、火災時に1時間以上耐えることができる。
 当時1階図面にあった2つの防火扉は、その後跡形もなく消えた。
 市は当時、病院増築時も現場確認をせずに建築が提出した結果、レポートのみ受けた。
 「現行の建築法では、建物の延べ面積が1千㎡が超えると放火扉の設置義務があるが
 病院は3階以上から設置していた」とし、病院側が任意には防火扉を後に撤去した可能性が大きいと見ている。
 警察は、この防火扉を病院側が増築後に建物の内部を複数回増・改築する過程で、なくしたものと見て多角的に捜査を展開している。
 http://www.yonhapnews.co.kr/society/2018/01/31/0701000000AKR20180131100100052.HTML?template=2087
- これ、最初に火災現場に飛び込んだ消防隊が「防火扉が閉まらず開いていた」と証言して話題になったやつ。防火扉が手動じゃないのかと。 
 その後、警察が現場検証すると、防火扉がなかった。
 更に設計図を見ると、図面上は防火扉があった。
 建物が完成した後、違法改造で防火扉を病院が撤去していた、というオチ。
- 3名無し2018/01/31(Wed) 12:59:00(1/1) このレスは削除されています 
- >>4 
 防火扉が何のためにあるか理解できなかったんでは
 なんか、階段の脇に鉄の扉があるぞ
 鬱陶しいから取っちゃえって
 これ、故意ではなく過失ですから
- >>4 
 建てた時だけ付けれるようにしてたんじゃないか?
 検査が終われば取り外して次の建築現場に、みたいな。
 そのぶん数十万円安くなる。
- 朝鮮人の仕事は疑うポイントは多い 
 建築会社が
 図面どおりに施工しないで
 防火扉を設置しなかった
 可能性
 建築会社と病院が
 資金を浮かせるために
 建築中に話し合い
 省いた可能性が1番高かな
- どうせ韓国には違法じゃない建物なんて存在しない 
 こんな状態で先進国を気取ろうなんて笑わせてくれる
- 防災対策は無用のコストと見なして切り捨てて、低コストな社会を築き上げたのは朝鮮人の総意なので、別にとやかく言うつもりはない。 
 但し朝鮮社会はそういう社会だと知らしめて、旅行者等に注意喚起をするのは重要だな。
- 안전불감증 국가의 예정된 人災 
- わざわざ取り外す理由が無いし最初から無かったんでしょ? 
 そもそも設計図通りに建てなかっただけってオチじゃないの
- >>11 
 入院した中国人が取り外して売っぱらったかも知れない
- >>10 
 日本の場合、消防法を企業が守っているかを定期的に消防署が点検する。
 スプリンクラーの状況、避難通路や消火器の点検や非難の妨げになる荷物が無いかをチェックする。
 そして、ある程度の規模の企業には消防の管理者を選出させ、防災意識を徹底させる。
 そして、定期的に避難訓練をさせて、避難時の行動の評価やアドバイスを、消防署員が説明している。
 韓国はどのようなルールですか?
- 韓国は命より金だからしょうがない 
世宗病院「防火扉は邪魔だったので撤去しちゃってました、それが何か問題でも!」」
14
ツイートLINEお気に入り 12
12 1