      【密陽=桜井紀雄】韓国南東部、慶尚南道密陽(キョンサンナムドミリャン)の病院で26日午前7時半ごろ(日本時間同)、火災が発生した。消防によると、入院中の患者ら37人が死亡、143人が負傷し、近くの別の病院に搬送されるなどした。

       火災があったのは5階建ての病院本館。1階の応急処置室付近から出火し、約3時間後に鎮火した。病院職員らは警察の調べに「応急処置室そばの看護師の更衣室から煙が出ていた」と話している。

       韓国メディアによると、出火当時、病院には別館も含め、高齢者ら約180人が入院していた。自力で避難できず、病棟内に充満した煙を吸い込み犠牲となった可能性がある。病院にはスプリンクラーが設置されていなかったという。

       釜山(プサン)の日本総領事館によると、日本人の被害は確認されていない。

      火災報知器は鳴ったのかな?

    • 2名無し2018/01/27(Sat) 11:08:42ID:A3OTQzNjc(1/1)NG報告

      床面積1500㎡に満たないから、日本の基準でもスプリンクラーは要らない。

      「来週スプリンクラーを設置予定だったnida」などと
      その場だけ逃れる嘘を吐くのは韓国人らしいが。

      それより、簡単に延焼する事が問題だと思う。
      報道写真を見ると、間仕切りの柱は木材に見えるし、
      壁がきれいに燃え尽きていると言う事は、石膏ボードやアルミパネルではなく
      ウレタン材を使っていたんじゃないかな。

      ちゃんと難燃材を使っていればボヤで済んだ気がする。

    • 3名無し2018/01/27(Sat) 14:20:06ID:g0NjA5OTk(1/1)NG報告

      万が一を想定してたらこんな事にはならんかっただろうに。
      韓国の建築物は燃えやすいもんなんかね。
      日本の木造家屋ぐらい良く燃えてしまってるね。

    • 4名無し2018/01/27(Sat) 14:23:31ID:I3NzM2Nzg(1/1)NG報告

      進撃の朝鮮人・Returns

    • 5名無し2018/01/27(Sat) 14:23:55ID:MxNjQyNjY(1/1)NG報告

      看護師の更衣室って火の気ある?
      ストーブくらいしか思い付かん...

    • 6名無し2018/01/27(Sat) 14:29:15ID:IyMjMwOTU(1/1)NG報告

      ギャラクシーの爆発かな

    • 7熱帯カマキリ2018/01/27(Sat) 14:32:10ID:QxNjc3Njg(1/3)NG報告

      >>6
      それだ!

    • 8白妙2018/01/27(Sat) 14:37:35ID:kwNzE2Mw=(1/1)NG報告

      昨日別スレに書いたことの答え合わせをしてみます。
      以外に正解率が低かった。やっぱり韓国は予測不能だ。

      >189ホワイトマジック2018/01/26(Fri) 13:20:59ID:M2Nzg5NA=(1/2)NG通報
      >なぜか火の手が上がる --> 不明
      >消火設備作動せず --> 正解らしい
      >避難誘導せず逃げる従業員 --> 正解らしいが死亡者もいる
      >客が通報 --> 不明
      >消防の連携不足、混乱 --> 不明
      >路上駐車で到着遅れ --> 不明
      >突入しない消防隊 --> 不明
      >入れ替わる現場指揮官、何もしない
      --> 不明
      >丸焼け --> 不正解 1Fのみ

      >えーっとスポーツクラブの火事の話を書いてみました。
      >ここの上の書き込みは読んでません。
      >だけど今回もだいたい同じだと思ってます。

    • 9名無し2018/01/27(Sat) 14:49:20ID:cyMjg5MTU(1/1)NG報告

      ケンチャナヨ

    • 10名無し2018/01/27(Sat) 15:43:56(1/1)

      このレスは削除されています

    • 11名無し2018/01/27(Sat) 15:56:18ID:M4MDE3NTc(1/1)NG報告

      入院するほどの病気をして
      さらに火災に合うほど不運な朝鮮人は
      死ねということだな

    • 12名無し2018/01/27(Sat) 16:12:54ID:M2NTAwNjg(1/1)NG報告

      >>10
      6000㎡⇒3000㎡より厳しく定められたね。

      1500㎡は準防火地域. 階数4以上または延べ面積1,500㎡を超える場合. 全体. 耐火建築物。

      20年前に取った宅建で糞覚えしたわ「ジュン坊(準防)良い子(4階、1500)」

    • 13熱帯カマキリ2018/01/27(Sat) 16:23:00ID:QxNjc3Njg(2/3)NG報告

      平昌五輪会場付近の宿泊施設の大半が、消防法違反なんだってね

      >>8
      不明不明って、それだと対策が取れないから、今後も同じ様な事件や事故が起こるよね?

    • 14名無し2018/01/27(Sat) 17:00:04ID:MwODE5MzE(1/1)NG報告

      >>12
      ウラが取れていないけど、韓国の法令だと
      この規模の病院は内装の難燃も不要だったらしい。

      防炎、難燃、耐火の基準が日本と同じかどうかは知らないけど。

      一応、基準通りの構造、、と言う事は
      病院の経営者では無く立法&行政の責任か?

      いよいよロウソクが近くなってきた予感。。

    • 15名無し2018/01/27(Sat) 18:22:52ID:c4MDE4NjE(1/1)NG報告

      >>14
      人災→体育館→ローソク

      これをパターン化して韓国式マッチポンプに変な呼称を付けて国民がホルホルしたら腐敗ユネスコの記憶遺産に登録するんじゃね?
      ローソクだけだと諸外国では「は?」だったけど、流れを作り説得力(火の玉ストレートの金とロビー(整形美女を充てがう)を力説(脅し)したら登録されます。w

    • 16名無し2018/01/27(Sat) 18:31:27ID:cwNTQ1MTg(1/1)NG報告

      >>10
      ありがとう。
      消防法施行令12条で病床のある病院は床面積関係なくスプリンクラーが必要っぽいな。
      200床くらいある大きな病院でスプリンクラーを設置しないって制度としてもどうかと思う。

    • 17熱帯カマキリ2018/01/27(Sat) 18:42:09ID:QxNjc3Njg(3/3)NG報告

      >>16
      セウォル病院は、家族の許可を得てだけど
      一部の患者をベッドに拘束していたらしいよ

      絶対に逃げられないよね?
      これを見捨てて自分達だけ避難した病院関係者は、ある意味殺人なのではないか?

      ベッドに拘束された患者が逃げられない事を知っていて、その患者の拘束を解かなかったのだから

      セウォル号で乗客に、避難しないで、その場に止まってくださいと指示したらしいけど
      それでも乗客は、自分の食んだんでで逃げる余地は有った
      だが、セウォル病院は、その逃げる余地すら奪ったのだから
      セウォル号の船長よりも悪質だよ

    • 18名無し2018/01/27(Sat) 18:51:55ID:Y5ODAzNjA(1/1)NG報告

      セウォル号事故は
      例の壁画並みに万能だなwww

      朝鮮人の性根を表した代表的な事故だな

      全ての事故はセウォルに通ずwwwww

    • 19名無し2018/01/27(Sat) 23:43:20ID:c5MTYwMzM(1/1)NG報告

      セウォル哀号

レス投稿

画像をタップで並べ替え / 『×』で選択解除