密陽世宗病院火災で犠牲者を増加させた5つの要因

38

    • 1名無し2018/01/28(Sun) 19:05:40ID:Y4NTk0ODg(1/7)NG報告

      1) 違法改造
      今回の出火現場は違法に改造された集中治療室に付属していた給湯室
      2) 患者拘束
      少なくとも18人の患者がベッドに革紐等で括り付けられていて、外すのに時間がかかり、救助が遅れた
      3) 手動の防火扉
      防火扉が手動で閉めるようになっていて、開いた状態だったので、建物内に有毒ガスがすぐに充満
      4) 消防車が現場到着後、放水しなかった
      消防車が到着後2分46秒の間放水せず、初期消火に失敗。しかし、現場指揮官は消火より人命救助を優先と主張。
      5) 安全不感症
      火災後患者がエレベーターを利用して避難し、閉じ込められて、6人死亡

      今回の惨事を教訓を糧に、安心安全な韓国を築いて欲しい。

      http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2018/01/28/2018012800661.html

    • 2名無し2018/01/28(Sun) 19:37:43ID:Y4NTk0ODg(2/7)NG報告

      せっかく大統領直々に良くやった褒められた消防隊員に初期消火遅延で暗雲が立ち込めてきた。

    • 3名無し2018/01/28(Sun) 19:38:58ID:c5ODQ3MDQ(1/1)NG報告

      <丶`∀´>つ

    • 4名無し2018/01/28(Sun) 19:43:45ID:Y4NTk0ODg(3/7)NG報告

      先ず最初の生贄はこの病院の消防安全管理者を勤めていた病院総務課長キム某(38)氏だ
      彼は3年間に渡って自主点検で、全て満点だと消防署に報告していた

    • 5名無し2018/01/28(Sun) 19:47:52ID:Y4NTk0ODg(4/7)NG報告

      初期消火ミスを決して認めない消防署にも非難が集まっているぞ
      放水の証拠の映像を一般市民が映っていると個人情報保護の観点から公開を拒否
      これは怪しいぞ

    • 6名無し2018/01/28(Sun) 19:54:32ID:Y4NTk0ODg(5/7)NG報告

      病院の建物も違法だらけ
      1階から6階まで全ての階で12回に渡って違法増築、違法改造を繰り返していたぞ
      内装の断熱材は発泡スチロール、こいつは良く燃える

    • 7名無し2018/01/28(Sun) 19:59:18ID:Q1MjczMjg(1/2)NG報告

      パリパリ案件だな。

      韓国では早けりゃ早いほどいいから、安全な人命救助より、被害者に放水を打ち込んで殺 しまくる方が正義という、狂った考え方。

      日本人的な立ち位置としては、正しい救命判断をした消防員を、狂気の一般韓国人が魔女狩りの火炙りにする様を眺めつつ、消防員叩きに釣られる日本人がいたらそいつを在日呼ばわりしてればそれで良いと思われ。

    • 8名無し2018/01/28(Sun) 20:05:00ID:Q1MjczMjg(2/2)NG報告

      日本人的な考え方で勘違いしてしまいがちだが、これは原因を探って次を無くすという代物ではない。
      罪の押し付け先をどうやって捏造するかという話だ。

      初めに「悪い何かに罪を押し付ける」という思想ありきなので、証拠集めが歪んでいて当然、韓国人は何をやっても間違っているのだ。
      5つの罪を押し付けられる弱者がピックアップされただけなので、最悪の場合は5つ全てが捏造の冤罪の可能性もある。

      韓国ソースの情報は何も信じてはいけない。

    • 9名無し2018/01/28(Sun) 20:09:21ID:Y4NTk0ODg(6/7)NG報告

      >>8
      火災後、なぜ自家発電装置を動かさなかったかが焦点になっている
      日本人の感覚では理解しがたいが、
      韓国では火災が発生した場合エレベーターで逃げて、停電に備えて、自家発電装置を稼働させて、無事にエレベーターで脱出できるようにしなければならないみたいだ

    • 10髭◆bGmJzgr3/62018/01/28(Sun) 20:29:06ID:Y0Mjg2NzI(1/2)NG報告

      >手動の防火扉


      そんなものは存在しない。

    • 11髭◆bGmJzgr3/62018/01/28(Sun) 20:30:54ID:Y0Mjg2NzI(2/2)NG報告

      到着から2分半が遅い?無茶言うなぁ。

    • 12名無し2018/01/28(Sun) 20:32:41ID:Y4NTk0ODg(7/7)NG報告

      >>10
      そうなんですよ、そこが引っかかっていた
      でも消防隊が突入した時、防火扉が閉まっていなかったんだとさ
      韓国では焼け落ちないと防火扉が閉まらない構造になっているのかも
      まあ、いつもの整備不良だとは思うが

    • 13名無し2018/01/28(Sun) 21:20:43ID:Q1NjE2OTY(1/1)NG報告

      獣は火を恐れます

    • 14名無し2018/01/30(Tue) 09:19:40ID:EyODQ1OTA(1/2)NG報告

      >火災後患者がエレベーターを利用して避難し、閉じ込められて、6人死亡

      この死に方、かなり怖い

    • 15名無し2018/01/30(Tue) 09:30:24ID:c5MzU5NzA(1/3)NG報告

      >>14
      韓国ではこれがかなり問題になっている。ただし、日本とはかなり視点が違う。

      1) 火災時、エレベーターを利用して脱出しようとした ->韓国では当たりまえだ
      2) 火災が原因で停電になった ->これは問題だ
      3) 非常用電源があった ->なぜ使わなかった
      4) 非常用電源は手動であった ->なぜ自動に切り替わるものを導入しなかったのか
      5) 職員が逃げて非常用電源を稼働させなかった ->その罪は重い
      6) 停電でエレベーター内に閉じ込められて死者が出た ->この悲劇を繰り返さないために、これからは非常電源の自動化を推進しよう

      なぜ、このような発想になるのか、不思議だ

    • 16名無し2018/01/30(Tue) 10:19:16ID:YwMjI5NDA(1/1)NG報告

      まあ、根本の原因は「だって韓国人だもん。」だな。

    • 17나이지리아 출신 조선인2018/01/30(Tue) 10:27:55ID:MyNjc0NjA(1/1)NG報告

      >>1
      흑인보다 못한 조선인

    • 18バカなのでわかりません2018/01/30(Tue) 10:41:20ID:I0NTYzNTA(1/1)NG報告

      >>16
      6つ目の要因として「関わっているのが全員韓国/朝鮮人だった。」を上げようと思っていたのに……。

    • 19名無し2018/01/30(Tue) 10:42:10ID:EyODQ1OTA(2/2)NG報告

      >>15
      火災と停電はほぼセットで起こると思うが、

      火災→停電→エレベーターが止まる

      という簡単な予測を韓国人は出来ないのか?

    • 20かわうそ2018/01/30(Tue) 10:50:21ID:UwMzkwMTA(1/2)NG報告

      素人考えだが、エレベーターって火災の場合は煙突効果で危ないと思うのだが(´・ω・`)オレなら絶対に使わない
      今回は煙だけだったみたいだが、もっと火勢が強ければロケットストーブみたいになって骨も残らない

    • 21名無し2018/01/30(Tue) 10:52:00ID:c5MzU5NzA(2/3)NG報告

      >>19
      韓国では非常用電源が稼働すれば、配線が火事で焼き落ちようが、停電にならないと信じている
      と、しか考えられない

      最初はこれネタだと思っていたら、警察がマジで発表

    • 22かわうそ2018/01/30(Tue) 10:58:02ID:UwMzkwMTA(2/2)NG報告

      >>21
      エレベーター駆動用モーターの横に発電機置いて直結してんじゃね?(°Д°)
      まぁ、基本的にモーターは最上部にあるから、誰がそこまで発電機のスイッチを入れに行くかは別の話

    • 23髭◆bGmJzgr3/62018/01/30(Tue) 11:03:13ID:g2ODQ0MzA(1/3)NG報告

      >>20

      煙突効果で吸われるのは煙である。
      竪穴に燃える物が無ければ火が回るのは遅い。
      日本なら竪穴区画として防火構造。

      その前に、火災や地震でエレベーターを使うなってのはエレベーターにも書かれていると思うが、普段読まないんだろうか。

    • 24名無し2018/01/30(Tue) 11:03:20ID:g3MzM2NDA(1/1)NG報告

      セウォル号事件と酷似しているね。

    • 25髭◆bGmJzgr3/62018/01/30(Tue) 11:08:02ID:g2ODQ0MzA(2/3)NG報告

      >>21

      非常電源から給電するケーブルは耐火ケーブルで、配線も火災に1時間~2時間は耐えられるように作っているだろう。

      しかしそんな避難用エレベーターは普通無い。

    • 26名無し2018/01/30(Tue) 11:09:45ID:c5MzU5NzA(3/3)NG報告

      >>22
      それは考えつかなかった
      地下に自家発電装置があると思ってた
      これから韓国では消防隊が駆けつけた時、救助や消火の前に、まず屋上に上がり、エレベーター用非常用電源のスイッチを押すことが義務化されるだろう

    • 27名無し2018/01/30(Tue) 11:13:10ID:YyODI5NTA(1/1)NG報告

      馬鹿・間抜けは真っ先に死んでいくという典型例だね。

    • 28名無し2018/01/30(Tue) 11:46:23ID:U0MjkxMTA(1/1)NG報告

      朝鮮人が建物を作ると事故につながる。
      朝鮮人が消防法を作ると事故につながる。
      朝鮮人が事故にあうと二次災害につながる。
      朝鮮人が人命救助しようとすると二次災害につながる。
      朝鮮人が原因究明しても防災にはつながらない。

    • 29誰かさん2018/01/30(Tue) 18:34:47ID:M4ODcwMTA(1/1)NG報告

      >>28
      模範解答

    • 30名無し2018/01/30(Tue) 18:45:38ID:kyOTUyNjA(1/1)NG報告

      木造建築物も多く、自然災害も多い日本は火災による死亡者数も決して少なくない。
      他所の国の火事を見て笑えるような国ではないだろうに。

    • 31名無し2018/01/30(Tue) 19:38:32ID:UxMzg5NjA(1/1)NG報告

      笑うつもりは決してないが、
      さすがにふにおちんことが多いだろ。

    • 32名無し2018/01/31(Wed) 00:49:54ID:Q2ODUwMjc(1/1)NG報告

      >>1
      最重要な項目 韓国人だから、ってな無いからやり直し

    • 33名無し2018/01/31(Wed) 00:56:46ID:U1NjYxNzg(1/1)NG報告

      防火扉は開いていたのではなく
      最初から存在していなかった

    • 34名無し2018/01/31(Wed) 01:00:23ID:k1ODA2MTQ(1/1)NG報告

      >>20

      韓国を擁護するわけじゃないが、病院なんだから、エレベーターを使わないと搬送が難しい人もいるだろう。
      まあ、だからこそ、病院のエレベーターは気を使わなくてはならないし、
      階段を使えない患者を差し置いて乗った奴がいたなら馬鹿かつ屑だと思うが

    • 35名無し2018/01/31(Wed) 11:20:05ID:k1OTYwMTY(1/1)NG報告

      >>20
      >>34

      日本でも、高層マンションやビルの避難はエレベーターを使う事を想定するようになってる。
      20年ほど前の広島の高層マンション火災が切っ掛け。

      只その場合、階段とセットして3方向以上の避難経路の確保を意図してるよ。
      (現行の日本の法律では、2方向避難の経路確保を求められている)

      韓国の避難経路は基本的に1つだけ。
      建物に非常口がある場合も、最終的には1つの出入り口へと誘導している。

    • 36名無し2018/01/31(Wed) 11:25:33ID:g1MjcwNzU(1/1)NG報告

      過去からなにも学ばない
      朝鮮人

    • 37髭◆bGmJzgr3/62018/01/31(Wed) 11:32:01ID:g1OTc1NDE(3/3)NG報告

      >>35

      それは、非常用エレベーターとしての法基準を満たす必要があるだろう。
      一般エレベーターで避難を想定する馬鹿は死ぬ。

      日本でも31m以上の高層階にしかない。
      5階建てには存在しない・・・

      他の情報で見たが、非常電源が手動起動で非常電源の供給先が建物全体で出力不足という馬鹿設定。

    • 38名無し2018/01/31(Wed) 13:57:08ID:g3NDExNTc(1/1)NG報告

      俺が推測するに
      ①建てたのが朝鮮人
      ②病院の経営者が朝鮮人
      ③患者が朝鮮人
      ④医者が朝鮮人
      ⑤消防署員が朝鮮人
      の5つの原因だ